PDA

Ver la Versión Completa : Visualización de OT por Contadores


Pratchacon
16/01/08, 19:15:28
Hola grupo, les comento, estoy realizando ordenes de trabajo para equipos y en base a contadores, ocupo la Tx IP43 para crear asi planes multiples en un solo plan (buena Tx) una vez programadas con IP10 y previamente habiendo ingresado los documentos de medicion para que los contadores hagan su tarea ...continuo con la supervisión de plazos IP30...lo extraño es que si reviso el plan (IP16) me aparecen las ordenes tomadas, liberadas (lo que esta bien), pero cuando las quiero visualizar con la IW39 no se ve ninguna y para que sean visibles en esa Tx tengo que cerrarlas tecnicamente...algo pasa que no se que es....pero debieran visualizarse con status de liberada en la IW39 y no con cierre tecnico...

raladro
17/01/08, 07:06:20
...me da la sensacion, de que cuando intentas ver las OT's con la IW39, activas el checkbox de "concluido", por lo que solo te salen las que tienen status CTEC.

Para que te salgan las que estan pendientes, debe tener ese check desactivado... y activado el check de "en tratam.".

Espero que sea eso.

Salu2

Pratchacon
17/01/08, 11:09:42
lamentablemente no es eso....las OT a pesar de tener status LIBERADAS en la IP16 no se reflejan con la IW39...es muy extraño

martin.yranzo
17/01/08, 17:47:47
Hola, en mi umilde opinión lo que está pasando es que lo que se puede ver en un plan se denominan TOMAS DE MTTO. Esas tomas tienen un estado de tomado, cuando se ha creado la orden y en espera cuando se conoce la fecha en que se debe crear la orden.
En caso que una orden no se haya creado se puede crear marcando la toma y clic en la bandera verde.

Para que la OT se genere en forma automática con los puntos de medida se debe programar un JOB para que ejecute la transacción IP30. El programa que lo hace si no mal recuerdo es RISTRA30.

raladro
18/01/08, 06:55:10
Efectivamente, perdona por entenderte mal....

Nosotros funcionamos con "Liberacion Automatica", por lo que siempre que una OT existe, esta visible en el sistema.

Pero claro, para que el sistema conozca que la OT se debe generar (tanto para las periodicas, como para las de contadores) se debe correr regularmente la IP30, que lo que hace es revisar plan por plan, a ver a cual "le toca" generar OT.

Nosotros, tenemos la IP30 en un JOB que corre todas las noches a las 3:00.

Salu2

ypossu
18/01/08, 18:52:25
Hola,
En el momento en que te aparece una toma de mtto realizada, no quiere decir q ya está con estatus de LIBD, tal vez esté sucediendo que el sistema solo la ha creado sin liberarla para ejecución. Intenta buscarla en la trans. IW39 haciendo el check en ordenes pendientes.