MUNDOSAP

MUNDOSAP (foro/index.php)
-   PM - Mantenimiento de Planta (foro/forumdisplay.php?f=24)
-   -   sujeto a conclucion (foro/showthread.php?t=64240)

rovermv 09/09/12 21:34:36

sujeto a conclucion
 
mi consulta es la siguiente, actualmente estoy gestionando el mtto total planta , tengo la tarea de activar todos los planes de mtto , ya que todos estan sujetos a conclucion, las ordenes liberadas antiguamente no se ejecutaron y los planes quedaron bloqueados, a la espera de ejecucion. por calidad me piden que siga el cumplimiento del plan mes a mes, mostrando el incumplimiento del mes anterior, para esto estoy desactivando el tilde de sujeto a conclucion , para que me queden las ordenes inconclusas(en tratamiento) y al mismo tiempo se generen nuevas tomas de ot y el plan siga el curso.

Ya que el incumplimiento del plan es muy alto , van a quedar muchas ordenes liberadas sin conclucion.

Mi consulta es si de alguna manera , estas ordenes inconclusas que se van a acumular, le genera al sistema algun tipo de problema , o si interfiere al momento de sacar algun indicador. o si de repente me conviene dejar los planes sujetos a conclucion y buscar otra manera de seguir el incumplimiento.

gracias

cocke 10/09/12 02:04:01

Respuesta
 
Rovermv, qué tal?

Te sugiero que no desmarques el Flag Sujeto a Conclusión, debido a que si lo haces, generaras desviaciones mayores a las que existen actualmente.

Identifica las órdenes que no se ejecutaron y que se generaron a partir de planes de mantenimiento, luego bloquealas y genera alguna especie de KPI que permita identificar el incumplimiento del flujo de proceso.


Saludos

rovermv 11/09/12 22:59:16

disculpame cocke gracias por la respuesta , me aclaras que tipo de desviaciones se pueden generar?

gracias

fnovoac 12/09/12 15:33:03

Hola rovermv:
Si dejas las ordenes liberadas sin cerrar, deberás tener cuidado que no te estén comprometiendo stock. Creo que esto es lo mas importante de dejarlas liberadas. El tema de indicadores es importante pero si te afecta la libre disponibilidad de tus materiales se verá afectado el proceso productivo (querrás sacar un material para un mantenimiento y éste podría estar amarrado para una reserva de una orden que no se ejecutó). Esto asumiendo que estés usando verificación de disponibilidad en la orden y en el despacho de los materiales. Si no lo usas entonces no habría problema.

Ahora, hablando de un tema de orden en la información, no deberías dejar las ordenes liberadas. Sugiero que utilices la notificación para saber cuales se ejecutaron y cuales no. Si una orden tiene CTEC y tiene NOTI es porque se ejecutó, si tiene CTEC y no tiene NOTI sería porque no se ejecutó. De esta manera podrias seguir usando el indicador de sujeto a conclusion en los planes y no dejar ordenes liberadas. Recuerda que una orden liberada es una bolsa abierta y si tiene configurado que tus reservas se liberen automaticamente al liberar la orden estarías ante un riesgo de robo. Si tienes un área de Auditoría, Mantenimiento quedaría muy mal parado.

Espero haberte ayudado.
Saludos.

Luis Ernesto Gutierrez 12/09/12 19:20:10

Buenas tardes, saludos compañeros

Deseo agregar lo siguiente: si la orden se encuentra bajo status ABIE puede asignarle el status NEJE( No Efectuado), de esta forma podrías filtrar para tu indicador las que tengan CTEC NOTI como ordenes ejecutadas y aquellas que estén NEJE pues significaran que no fueron efectuadas.

Recomiendo que antes de colocar este Status documentes la orden en su texto ampliado y aclares el motivo por el cual esta siendo cerrada dicha orden, ya que una vez colocado este es irreversible.

rovermv 13/09/12 01:11:46

muchisimas gracias, me aclararon satisfactorimente mi consulta, ahora tengo un panorama claro para decidir que camino tomar.

A partir de este buenisimo feedback me surgieron algunas dudas mas, en primer lugar yo tenia entendido que las ordenes se notificaban luego de ser cerradas tecnicamente, ¿Las ordenes se pueden notificar antes de cerrarlas tecnicamente?

La otra consulta el status de neje (no ejecutado) se le coloca con la transaccion (iw32,iw38 etc) y luego de realizar el ctec. yo no tiene vuelta atras? estas ordenes con el status NEJE no se le realiza notificacion?.

con respecto a los materiales asisgandos a las ordenes, tenemos el problema que si estan recervados(aun antes de realizar ctec.) el personal del pañol no puede realizar el consumo del mismo. lo que estamos haciendo es eliminar las recervas para que se puedan hacer los consumos, este problema lo precentamos a nuestro personal de IT pero todavia no lo pudieron solucionar, ¿la recerva del material (componente) en la orden puede tener algun tipo de bloqueo el cual le esta impidiendo al pañolero que realice el consumo?

muchas gracias muchachos , la verdad no se como agradecer.

saludos

raladro 13/09/12 06:53:31

la notificacion y el CTEC se configura a gusto.

En nuestras plantas, solo se puede configurar una OT que este en status user = INIC, ACAB. No pudiendo en NUEV, CERR, ANUL.

El CTEC solo es factible si la OT esta en CERR ó ANUL.

Esta es la configuracion que mejor se adapta a nuestros sistemas de trabajo, lo cual no quiere decir que sea la correcta o la mejor.

Para los costes de materiales (cargar material a la ot) tenemos las mismas restricciones.

salu2

Luis Ernesto Gutierrez 13/09/12 13:07:27

Buenos días rovermv,

Hasta donde conozco y según como se trabaja en nuestra organización, el ciclo de vida de la orden es: liberación, notificación, cierre técnico y posteriormente cierre comercial...

Por tal motivo la notificación de la actividad debe ser primero y luego que el supervisor verifique el correcto cumplimiento de la orden pues procederá al cierre técnico como símbolo de conformidad y cierre del ciclo de mantenimiento (faltando el cierre comercial donde se imputaran los costos asociados).

Saludos...

fnovoac 13/09/12 13:11:22

Hola rovermv, lo de la notificacion y el cierre técnico ya lo respondió raladro.
Sobre el status NEJE, como bien mencionó Luis Ernesto, se fija siempre y cuando la orden tenga status ABIE. Una vez realizado esto, no se puede revertir. Si la orden ya ha sido liberada no podrás fijar el status NEJE. Creo que ahí aplicaría lo que te mencioné en mi mensaje anterior. Esto lo hice asumiendo que tu liberabas las ordenes para que se ejecuten, pero luego por alguna razón, no las ejecutaban.
Referente a los problemas en almacén, creo que es lo que te mencioné antes, tienes reservas que están comprometiendo stock. Esto es bueno cuando tienes ordenes planificadas que se lanzar con anticipación para que tengan un adecuado aprovicionamiento logístico y se puedan programar. Sin embargo, si no controlas estas ordenes, tendrás los problemas que reportas (tienen que borrar las reservas anteriores para que puedan atender las nuevas). Por eso es importante el CTEC. Al darle CTEC a una orden, se borrarán sus reservas y solped pendientes (si reviertes el CTEC se activan nuevamente).
Con lo comentado por Luis Ernesto, se me ocurre las siguientes interpretaciones para los status de sistema:
- CERR NEJE: Lanzada pero no planificada. Para que pueda entrar en planificación, deberia estar liberada. Se entendería que no tuvo la autorización respectiva para atenderla
- CTEC NOTI : Orden ejecutada
- CTEC: Orden planificada pero no ejecutada

La idea de usar los status de usuario que mencionó raladro me parece lo mas aconsejable siempre y cuando la adaptes a tu forma de trabajo. Por ejemplo si tienes un área de programacion de trabajos podrías usarla para monitorear qué area tiene la gestion de la orden o sino crear los status en función del flujo que sigues para atender un trabajo.

Saludos.

rovermv 13/09/12 19:55:00

Muchas gracias, de muchisima utilidad y esclarecimiento sus comentarios, voy a aplicar una y cada una de sus recomendaciones.

ESTUPENDO


saludos


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:08:16.

www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web