apresap 11/11/11 15:10:31

Ayuda Orden de PM IW31
 
Hola una ayuda por favor

Un usuario entra a la transaccion IW31 y ve los valores por defecto de Ce planif y Division.
Sin embargoprobe con mi usuario y a mi no me trae nada por defecto.
Ya realice pruebas con las opciones de menu de retener datos y fijar datos y no me funciona, tambien probe con los parametros de usuario y tampoco es eso.
Alguien tiene idea si es algo de paramtrizacion de PM ya que no loconsigo

raladro 14/11/11 06:00:15

Si es con u usuario si y otro no, o son los parametros de usuario, o es una variante...

La configuracion, es la misma para usuarios. :)

apresap 14/11/11 11:41:18

No es ninguna de las dos, ya revise

SidV 15/11/11 11:14:49

Qué revisaste exactamente?

Has comparado los parametros de usuarios entre los dos usuarios tambien?

apresap 15/11/11 12:44:20

si revise por la transaccion Su01 y los parametros de los dos usuarios es igual, cree otro usuario con los mismos roles y a este usuario de prueba no le trae por defecto el centro y la division.
Revise toda la configuracion que conozco y no veo nada que se parametrice por usuario,
¿Que podra ser?

raladro 15/11/11 14:49:36

si lo que dices es cierto (que no tiene por que serlo, salvo que se te haya escapado algun detalle...) lo unico que se me ocurre, es que algunos campos de seleccion, al entrar con el F4, permite dejar valores fijados "por defecto", tipo propuesta....

Mira a ver esos dos campos, si tienen esa particularidad.
(si tengo un rato, lo miro en mis sistemas a ver...)

salu2

raladro 15/11/11 14:52:59

perdona...... pero....

¿te refieres a la pantalla de entrada de la IW31, o una vez ya estas dentro de la OT?:confused:

apresap 15/11/11 15:03:31

Si es cuando entro a la iw31 ya me trae los valores por defectos, yo se que existe la opcion retener o fijar datos, pero creanme que no es eso.
Los parametros estan iguales y los roles tambien.
Por eso quiero saber si existe algo en la parametrizacion especifico por usuario

raladro 15/11/11 15:06:20

a ver.... la unica manera que consigo que SAP muestre automaticamente un valor, en la pantalla de entrada de la IW31, en el campo "Ce.plan.PM" (IWERK) es asignando un valor al parametro de usuario IWK.

Lo mismo para el campo "Division" (GSBER) , parametro GSB.

:confused: :confused:

raladro 15/11/11 15:07:47

Perdona por ser redundante, pero
¿has revisado a ambos usuarios, en Sistema / Valores prefijados / Datos propios / pestaña Parametros?????
:confused: :confused: