Punto de medida
Buenas tardes, alguien me puede orientar en lo siguiente: se desea crear un punto de medida madre para un equipo, el cual esta asociado a dos bombas, pero siempre trabaja solo una. Hay alguna manera de hacer un switch para que los documentos de medición los herede la bomba que esta trabajando en ese momento. Gracias
|
#2
|
|||
|
|||
Hola que tal, si las bombas están montadas en el equipo deberían tener un Pto.medida del que se efectúa transf.valores medidos. Esto lo puedes ver en la tx ik02. Puedes desactivar esta opción para que la bomba que no tiene actividad no reciba los datos del equipo superior y para poder agregarle horas si es que trabaja lo puedes hacer directamente creando un documento de medida con la tx ik11. Saludos. |