#1
|
|||
|
|||
Forzar plan de mantenimiento x contadores
Hola amigos.
Se me acaba de presentar un problema, que no habia visto y que no se como solventar. Planes de mantenimiento por contadores. Alimentamos los contadores y cuando llega a su valor de disparo (15000 golpes), se genera la OT. Hasta aqui, todo correcto. El problema aparece, cuando una determinada maquina se ha averiado (averia gorda) y se ha aprovechado la parada para realizar eser gran correctivo, para realizar la actividad de preventivo, aunque le faltaban 5000 golpes. ¿como genero la OT para ese preventivo? ¿simplemente libero la siguiente toma preparada?... las fechas no coinciden... el contador, ¿seguira manteniendo el valor actual -10.000 goles- por lo que cuando termine el preventivo, y arranque el "nuevo ciclo", no sera correcto, y en cuanto le sumemos 5000 golpes, nos pedira otro preventivo.... ¿como solventarlo? Espero sus geniales ideas. Salu2 |
#2
|
|||
|
|||
Haciendo pruebas, he conseguido ver la manera de solucionar este problema.
Es lioso, pero funciona. Cuando se da la situacion de generar el preventivo, por decision "humana", se libera la OT desde el plan (ip10) con la banderita verde. Cuando la OT es tratada (y dicho preventivo realizado) debemos darle en la IP10 a "Iniciar de nuevo", poniendo el valor actual del contador. De esta manera, el plan sigue funcionando correctamente. (al menos, en las pruebas...) En breve lo lanzare en situacion real, sistema productivo. Salu2 |
#3
|
|||
|
|||
Vas por delante....Mucho!
un saludo |