#1
|
|||
|
|||
QM- Registro de resultados de inspeccion
Tengo la necesidad de registrar varias horas dentro de un mismo punto de inspección, por ejemplo en la pantalla punto de inspección coloco la hora de inicial 12:19 pero dentro de la misma inspección tengo horas intermedias como 13:30 y finales 14:45, he creado características de inspección con la unidad de medida hora o minutos pero estas no dejan registrar en formato de hora es decir con los dos puntos : Alguien me puede ayudar si conoce como debo hacer para poder hacer este tipo de registros.
Gracias |
#2
|
|||
|
|||
Hola.
Revisa la configuración en el SPRO de puntos de inspección. Normalmente no deberias tener lío. Agregame y si quieres lo miramos en detalle. SKYPE: |
#3
|
|||
|
|||
Gracias por su ayuda, en SPRO solo hay un campo para hora, y lo estoy utilizando para registro la hora en que tomo la muestra, pero adicional tengo que registrar la hora inicio y final del analisis (pero es de la misma muestra y debo ponerlo dentro del mismo punto de inspeccion) por esa razon fue que cree otras caracteristicas con um hora y es alli donde no puedo registrar la12:46.
|
#4
|
|||
|
|||
otra opcion.
en ese punto de inspeccion, agregar el campo muestra, asi tienes "N" cantidad de entradas de inspeccion y puedes tener asi mismo N horas.
Ejemplo Muetsra: 1 Hora 10:55 Muestra: 2 hora 10:57 Muestra: 3 hora 10:59 |