Hola:

Necesito crear un plan para el cambio de lámparas de un equipo que se ejecuta cada 1000 horas, luego del cambio el horometro del equipo se reestablece a 0. El cambio puede hacerse hacerse antes o después de las 1000 horas (+/- 100 h).

He estado probando con contador con rebose pero no me funciona como quisiera. Llega alas 1000 horas y no me daja ingresar más y si le reemplazo (Ctrl+F5) el plan sigue referenciando a la cuenta total.

Alguien que me pueda ayudar.

Gracias.
Responder Con Cita
  #2  
Viejo 12/03/14, 07:11:38
raladro raladro is offline
Moderator
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Mensajes: 1,558
Hola.

¿podrias poner los parametros que has indicado en la definicion del punto de medida?

La clave esta en "ContadorMarcaDes"

a ver si entre todos vemos el problema.
Responder Con Cita
  #3  
Viejo 12/03/14, 13:44:34
Lucho2100 Lucho2100 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2012
Mensajes: 8
Hola Raladro:

Los parámetros del Punto de Medida son:
ContadorMarcDesb = 1000
Actividad Anual = 2500

Estoy haciendo pruebas en QAS, y la verdad no sale como quisiera.

Lo que necesito es que cuando cambie las lámparas, por ejemplo a las 1100 horas, el contador se resetee a 0 y la siguiente orden me lo lance a las siguientes 1000 horas. Asimismo en el contador tengo que ingresar las horas actuales que empezarían de 0.

Gracias por responder.
Responder Con Cita
  #4  
Viejo 13/03/14, 07:11:31
raladro raladro is offline
Moderator
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Mensajes: 1,558
A ver si soy capaz de explicarme... sin liarnos.

El contador, tiene varias "vistas".
El valor total del contador NUNCA se reinicia, es acumulativo puro y duro... por lo que aunque le marques un desborde, nunca desbordara.

pero el contador tiene otra vista, que es la "parcial" donde si vas a ver como cada 1000 disparos, se reinicia.

Prueba a visualizar los documentos de medicion de un determinado punto de medida y añadete todos los campos, para ver si encuentras las distintas vistas.

Lo acabo de simular en calidad, y veo que
Valor contador, se reinicia (RIHIMRG.CNTRC)
ValorMed/VTC es acumulado. (RIHIMRG.RDTOT)

Espero que te sirva.

Saludos.
Responder Con Cita
  #5  
Viejo 23/03/14, 13:29:16
Lucho2100 Lucho2100 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2012
Mensajes: 8
Hola raladro:

Estuve probando y no va a ser posible hacer lo que necesito, pero lo voy a manejar de esta manera: voy a usar el contador con marca de desbordamiento para 1000 horas y cuando haga el cambio (sea más o menos de 1000) simplemente voy a ingresar las horas necesarias para completar este ciclo para que el contador se desborde y me vuelva a lanzar el plan a las siguientes 1000 horas, ya que no necesito las horas acumuladas en total solo me interesa las actuales.

Gracias por tu apoyo.
Responder Con Cita
Respuesta


Herramientas Buscar en Tema
Buscar en Tema:

Búsqueda Avanzada
Desplegado

Reglas de Mensajes
no puedes crear nuevos temas
no puedes responder temas
no puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes

El código vB está On
Las caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:14:01.


www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web