PDA

Ver la Versión Completa : Parametros de programacion


sulentich
05/11/08, 15:55:52
Buenas tardes, alguien podria darme una explicacion detallada y con ejemplos del uso y valores recomendados de los mismos. He revisado varias presentaciones pero la verdad no he conseguido una explicacion detallada y precisa..gracias

raladro
06/11/08, 07:06:12
Dime cuales quieres aclarar, y trato de hacerlo.
;)

salu2

sulentich
06/11/08, 11:55:20
Me apena mucho pero quisiera de ser posible y si no abuso de tu confianza de la explicacion de todos...

raladro
07/11/08, 10:23:23
Que no te apene.
El que no pregunta, no aprende. :D

Dame un rato e intento redactartelo.

Salu2

raladro
07/11/08, 10:48:48
FD Notificacion tardia
Es el tiempo que va a replanificar la siguiente toma, (en el caso de que se cumpla la condicion de replanificacion) si la cerramos pasada su fecha. Si el valor es un 100%, pues la siguiente OT, se generara un periodo completo despues.

Tolerancia (+)
Es la condicion de replanificacion que comentaba antes. Si es una OT semanal, y la cerramos 4 dias despues de su fecha, y tenemos un 50% en este campo, el sistema determinara que SI la tenemos que replanificar, ya que nos hemos pasado un 50% de su periodicidad.

FD Notificacion anticipada
Lo mismo que la tardia, pero para OT's cerradas ANTES de su fecha.

Tolerancia (-)
Lo mismo que la (+) pero para OT's cerradas ANTES de su fecha.

Horizonte-Apertura
Determina CUANDO se debe generar la OT, "fisicamente", es decir, cuando una planificacion se le asigna numero de OT.
Un 100% generar la OT, el mismo dia que esta planificada, y un 0% la generar un periodo antes. (si la OT es mensual, pues un mes antes)

Intervalo toma
Cuanto tiempo queremos tener previsiones. Si la OT es semanal y ponemos 1Año, el sistema nos planificara 52 previsiones. Si la OT es mensual y ponemos 1Año, el sistema nos planificara 12 previsiones. Es la "ventana" que queremos ver de planificaciones.

Sujeto a notif.
Si activamos este checkind, el sistema no genera una OT, si la anterior no esta cerrada tecnicamente.

Inicio de ciclo
Es la fecha en la que el "cronometro" del plan se pondra en marcha. Si el plan es mensual, y ponemos 01.01.2008, la primera planificacion sera para el 01.02.2008. Cuando programamos el plan con la IP10, nos sugiere esta fecha como incial. Si se programa "ellos solos" (teniendo un job en fondo) cuando corra la IP30, se lanzara automaticamente el plan, poniendo esa fecha como incial. Si no ponemos fecha, la IP30 no hara nada con ese plan.

Os pongo un ejemplo para los factores y tolerancias:


El ciclo más pequeño en la estrategia de mantenimiento que ha asignado al plan de mantenimiento es de 30 días. Se ha definido una tolerancia del 10% en el caso de notificación adelantada. En este caso, la tolerancia es de 3 días.
Si la notificación se confirma como muy tarde a los 3 días antes de la fecha prevista, el sistema no tendrá en cuenta la desviación al determinar la siguiente fecha prevista.
Si ponemos un 100%, solamente replanificara cuando salgamos fuera de los 30 dias.
Un 50% serian replanificar pasados los 15 dias.

Un 0% no replanifica nunca, ignorando el CTEC, y planificando en base a la planificación.
Un 100%, solamente replanificara, si nos salimos de la duracion del paquete.

En el caso de que una OT mensual este planificada para el 01.08.05 y se Cierra el 16.08.05, ¿como actuaria dependiendo de los parámetros?

Siguiente OT.
Con un factor de 0% -> 01.09.05
Con un factor de 100% -> 16.09.05
Replanificara siempre y cuando nos salgamos de las TOLERANCIAS especificadas.


Espero que os aclare, y perdonad el tocho.

salu2 :D

p.d. el resto de parametros, ni los uso, ni tengo idea......

sulentich
07/11/08, 12:48:51
Mil gracias por la aclaratoria...

raladro
10/11/08, 06:42:23
Para eso esta esta comunidad. :)